비엔탈피가 12kcal/kg인 공기를 냉수코일을 이용하여 10kcal/… | [공조냉동기계기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 15년 1회차
비엔탈피가 12kcal/kg인 공기를 냉수코일을 이용하여 10kcal/kg까지 냉각제습하고자 한다. 이 때 코일 입출구의 온도차를 5℃로 할 때의 냉수 순환 펌프의 수량은? (단, 코일 통과 풍량 6000m3/h, 공기의 비체적은 0.835m3/kg이다.)
1
약 0.80 ℓ/min
2
약 47.9 ℓ/min
3
약 63.4 ℓ/min
4
약 73.8 ℓ/min
해설
냉각열량은 로 구하며, 풍량 6000m³/h를 비체적 0.835m³/kg으로 나누면 공기 질량유량 kg/h 이다. 엔탈피차 kcal/kg 를 곱하면 냉각열량은 kcal/h 이다.
이 열량을 냉수가 입출구 온도차 5℃로 받아가므로, 냉수순환량은 kg/h 이고, 이를 분당·리터 단위로 환산하면 ℓ/min 이 된다.