모두CBT

일반적으로 난방부하를 계산할 때 실내 손실열량으로 고려해야 하는 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 15년 1회차
일반적으로 난방부하를 계산할 때 실내 손실열량으로 고려해야 하는 것은?
1
인체에서 발생하는 잠열
2
극간풍에 의한 잠열
3
조명에서 발생하는 현열
4
기기에서 발생하는 현열
해설

난방부하는 실내에서 밖으로 빠져나가는 손실열량만을 계산 대상으로 하며, 인체·조명·기기에서 발생하는 열은 오히려 실내로 열을 더해주는 취득(발열)열량이므로 안전측 설계를 위해 일반적으로 난방부하 계산에서는 제외한다.

반면 극간풍(틈새바람)은 외기가 실내로 침입하면서 실온을 낮추는 손실 요인으로, 현열손실뿐 아니라 실내외 수증기 함유량 차이에 의한 잠열손실도 함께 발생하므로 실내 손실열량에 포함해 계산한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.