모두CBT

피스톤 이론적 토출량 200m3/h의 압축기가 아래 표와 같은 조건에서… | [공조냉동기계기사 필기] 15년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 15년 1회차
피스톤 이론적 토출량 200m3/h의 압축기가 아래 표와 같은 조건에서 운전되어지고 있다. 흡입증기 엔탈피와 토출한 가스압력의 측정치로부터 압축기가 단열 압축동작을 하는 것으로 가정했을 경우의 토출가스 엔탈피 h2 = 158.6 kcal/kg이다. 이 압축기의 소요 동력은?
흡입증기의 엔탈피150.0kcal/kg
흡입증기의 비체적0.04m3/kg
체적효율0.72
기계효율0.9
압축효율0.8
1
약 25.9kW
2
약 40.0kW
3
약 50.0kW
4
약 68.8kW
해설

표에서 흡입증기 엔탈피 h1=150.0kcal/kgh_1 = 150.0\,\text{kcal/kg}, 흡입증기 비체적 v=0.04m3/kgv = 0.04\,\text{m}^3/\text{kg}, 체적효율 0.72, 기계효율 0.9, 압축효율 0.8을 읽을 수 있다.

피스톤 이론적 토출량 200 m³/h에 체적효율을 곱하면 실제 흡입 체적이므로 냉매순환량은 G=Vηvv=200×0.720.04=3600kg/hG = \dfrac{V\eta_v}{v} = \dfrac{200 \times 0.72}{0.04} = 3600\,\text{kg/h}이다.

단열압축을 가정한 이론동력은 G(h2h1)=3600×(158.6150.0)=30960kcal/hG(h_2-h_1) = 3600 \times (158.6-150.0) = 30960\,\text{kcal/h}, 즉 30960860=36kW\dfrac{30960}{860} = 36\,\text{kW}이다.

실제 소요동력(축동력)은 이론동력을 압축효율과 기계효율로 나눈다. N=360.8×0.9=50.0kWN = \dfrac{36}{0.8 \times 0.9} = 50.0\,\text{kW}

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.