과열기가 있는 랭킨사이클에 이상적인 재열사이클을 적용할 경우에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
이상 재열사이클의 열효율이 더 높다.
2
이상 재열사이클의 경우 터빈 출구 건도가 증가한다.
3
이상 재열사이클의 기기비용이 더 많이 요구된다.
4
이상 재열사이클의 경우 터빈 입구 온도를 더 높일 수 있다.
해설

재열사이클은 터빈에서 팽창하는 도중 증기를 뽑아 재가열한 뒤 다시 팽창시키는 사이클로, 평균 열공급온도를 높여 열효율을 향상시키고 터빈 출구의 건도를 높여 터빈 날개의 침식(수분에 의한 마모)을 줄이는 효과가 있다.

다만 재열기 등 설비가 추가되어 기기비용이 증가하는 단점이 있다.

재열사이클을 적용해도 터빈 입구 온도는 재료의 내열한계에 의해 제한되므로 기본 랭킨사이클과 동일한 수준이며, 재열사이클이 터빈 입구 온도를 더 높일 수 있게 해준다는 설명은 옳지 않다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.