다음 그림과 같이 작동되는 냉동장치의 압축기 소요동력이 50kW일 때,… | [공조냉동기계기사 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 15년 2회차
다음 그림과 같이 작동되는 냉동장치의 압축기 소요동력이 50kW일 때, 압축기의 피스톤 토출량은? (단, 압축기 체적효율 65%, 기계효율 85%, 압축효율 80%이다.)
1
약 260 /h
2
약 320 /h
3
약 400 /h
4
약 500 /h
해설
선도에서 증발압력 1.86, 응축압력 15 kgf/cm²(증발온도 −21℃, 응축온도 38℃)이고, 압축기 흡입 엔탈피 , 토출 엔탈피 , 흡입증기 비체적 로 읽힌다. 이론 압축일은 이다.
소요동력(축동력) 50kW에 기계효율과 압축효율을 곱하면 이론 단열압축동력이 된다. 이므로 냉매순환량은 이다.
압축기가 실제로 흡입하는 증기 체적은 이고, 이 값이 피스톤 토출량에 체적효율을 곱한 것이므로 이다.
여기서 260은 실제 흡입 체적일 뿐 피스톤 압출량이 아니다. 체적효율 0.65로 한 번 더 나누는 단계를 빼먹으면 이 값을 답으로 오해하게 된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.
