압축기 입구 온도가 –10℃, 압축기 출구 온도가 100℃, 팽창기 입… | [공조냉동기계기사 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 15년 2회차
압축기 입구 온도가 –10℃, 압축기 출구 온도가 100℃, 팽창기 입구 온도가 5℃, 팽창기 출구온도가 –75℃로 작동되는 공기 냉동기의 성능계수는? (단, 공기의 Cp는 1.0035 kJ/kgㆍ℃로서 일정하다.)
1
0.56
2
2.17
3
2.34
4
3.17
해설

공기 냉동사이클(브레이턴 역사이클)의 성적계수는 냉동효과를 압축일과 팽창일의 차(순일)로 나눈 값이다.

냉동효과는 T1−T4=263−198=65 KT_1-T_4=263-198=65\ \text{K}(압축기 입구온도 263K, 팽창기 출구온도 198K), 순일은 (T2−T1)−(T3−T4)=(373−263)−(278−198)=30 K(T_2-T_1)-(T_3-T_4)=(373-263)-(278-198)=30\ \text{K}이다.

따라서 COP=6530≈2.17COP = \dfrac{65}{30} \approx 2.17로 계산된다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[공조냉동기계기사 필기] 15년 2회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요공조냉동기계기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기