모두CBT

2단압축 1단팽창 냉동장치에서 각 점의 엔탈피는 다음의 P-h 선도와 … | [공조냉동기계기사 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 17년 1회차
2단압축 1단팽창 냉동장치에서 각 점의 엔탈피는 다음의 P-h 선도와 같다고 할 때, 중간냉각기 냉매 순환량은? (단, 냉동능력은 20RT이다.)
문제 이미지
1
68.04kg/h
2
85.89kg/h
3
222.82kg/h
4
290.8kg/h
해설

P-h 선도에서 읽으면 증발기 입구 95, 증발기 출구 393, 저단 압축기 토출 437, 중간압 포화증기(고단 흡입) 398, 응축기 출구 포화액 136, 중간냉각기에서 과냉각된 고압액 95, 고단 토출 458 kcal/kg이다.

증발기(저단) 순환량은 냉동능력을 냉동효과로 나눈 GL=20×3320393−95=66400298=222.8 kg/hG_L=\frac{20\times3320}{393-95}=\frac{66400}{298}=222.8\,\mathrm{kg/h}이다.

중간냉각기는 저단 토출가스의 과열 제거 437−398=39437-398=39와 고압액 과냉각 136−95=41 kcal/kg136-95=41\,\mathrm{kcal/kg}을 담당하며, 중간냉각기로 들어간 냉매는 136에서 증발해 398이 되므로 398−136=262 kcal/kg398-136=262\,\mathrm{kcal/kg}를 흡수한다.

열평형에서 Gm=222.8×[(437−398)+(136−95)]398−136=222.8×80262≈68.04 kg/hG_m=\frac{222.8\times[(437-398)+(136-95)]}{398-136}=\frac{222.8\times80}{262}\approx68.04\,\mathrm{kg/h}이다. 222.82kg/h는 중간냉각기가 아닌 증발기 순환량이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[공조냉동기계기사 필기] 17년 1회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요공조냉동기계기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기