증발기에 관한 설명으로 틀린 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 17년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 17년 1회차
증발기에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
냉매는 증발기 속에서 습증기가 건포화 증기로 변한다.
2
건식 증발기는 유회수가 용이하다.
3
만액식 증발기는 액백을 방지하기 위해 액분리기를 설치한다.
4
액순환식 증발기는 액 펌프나 저압 수액기가 필요없으므로 소형 냉동기에 유리하다.
해설
액순환식(액펌프식) 증발기는 냉매액을 강제로 순환시키기 위해 별도의 액펌프와 저압수액기가 반드시 필요한 방식이며, 소형보다는 대형 설비에 주로 적용된다.
건식 증발기는 출구에서 거의 건포화 증기 상태로 나오므로 유분리·유회수가 비교적 쉽고, 만액식 증발기는 액백 방지를 위해 액분리기를 설치한다. 증발기 내에서 냉매는 습증기에서 건포화증기로 상변화한다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.