단일덕트 재열방식의 특징으로 틀린 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 17년 2회차
단일덕트 재열방식의 특징으로 틀린 것은?
1
냉각기에 재열부하가 추가된다.
2
송풍 공기량이 증가한다.
3
실별 제어가 가능하다.
4
현열비가 큰 장소에 적합하다.
해설
단일덕트 재열방식은 냉각기에서 과냉각한 공기를 각 실 앞의 재열기로 다시 가열해 실별로 온습도를 맞추는 방식으로, 잠열부하 비중이 커서 현열비가 작은 장소(습도 제어가 중요한 구역)에 적합하다. 따라서 현열비가 큰 장소에 적합하다는 설명이 틀린 것이다.
재열기에서 추가로 가열하는 만큼 냉각기의 부하와 송풍량이 늘어나며, 실별로 재열량을 다르게 조절할 수 있어 개별 제어가 가능하다는 나머지 설명은 옳다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.