실내의 냉방 현열부하가 5000kcal/h, 잠열부하가 800kcal/… | [공조냉동기계기사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 17년 2회차
실내의 냉방 현열부하가 5000kcal/h, 잠열부하가 800kcal/h, 방을 실온 26℃로 냉각하는 경우 송풍량은? (단, 취출온도는 15℃이며, 건공기의 정압비열은 0.24kcal/kgㆍ℃, 공기의 비중량은 1.2kg/m3이다.)
1
1578 m3/h
2
878 m3/h
3
678 m3/h
4
578 m3/h
해설

송풍량은 현열부하식 qs=ρQCpΔtq_s = \rho \cdot Q \cdot C_p \cdot \Delta t에서 Q=qsρCpΔtQ = \dfrac{q_s}{\rho \cdot C_p \cdot \Delta t}로 구한다.

현열부하 5000kcal/h, 취출온도차 Δt=2615=11\Delta t = 26 - 15 = 11℃, 비중량 1.2kg/m³, 정압비열 0.24kcal/kg·℃를 대입하면 Q=50001.2×0.24×111578Q = \dfrac{5000}{1.2 \times 0.24 \times 11} \approx 1578 m³/h가 된다.