냉매 액가스 열교환기의 사용에 대한 설명으로 틀린 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 17년 2회차
냉매 액가스 열교환기의 사용에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
액가스 열교환기는 보통 암모니아 장치에는 사용하지 않는다.
2
프레온 냉동장치에서 액압축 방지 및 액관 중의 플래쉬 가스 발생을 방지하는데 도움이 된다.
3
증발기로 들어가는 저온의 냉매 증기와 압축기에서 응축기에 이르는 고온의 냉매액을 열교환시키는 방법을 이용한다.
4
습압축을 방지하여 냉동효과와 성적계수를 향상시킬 수 있다.
해설
액가스 열교환기는 증발기에서 나와 압축기로 흡입되는 저온의 냉매 증기와, 응축기에서 나와 팽창밸브로 향하는 고온의 냉매액을 열교환시켜 액관 중의 플래시가스 발생과 액압축(습압축)을 방지하며, 냉동효과와 성적계수를 향상시킬 수 있다. 다만 암모니아는 토출가스 온도가 높아 액가스 열교환기를 잘 사용하지 않는다.
그런데 열교환이 이루어지는 두 유체는 "증발기로 들어가는" 저온 증기가 아니라 "증발기에서 나와 압축기로 향하는" 저온 증기이며, "압축기에서 응축기에 이르는" 고온의 냉매는 액이 아니라 고온·고압의 냉매 가스이다. 따라서 이 설명은 열교환 대상 유체의 위치와 상태를 잘못 나타낸 것이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.