암모니아 냉동기에서 압축기의 흡입 포화온도 –20℃, 응축온도 30℃,… | [공조냉동기계기사 필기] 17년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 17년 2회차
암모니아 냉동기에서 압축기의 흡입 포화온도 –20℃, 응축온도 30℃, 팽창밸브의 직전온도가 25℃, 피스톤 압출량이 288m3/h 일 때, 냉동능력은? (단, 압축기의 체적효율 0.8, 흡입냉매의 엔탈피 396kcal/kg, 냉매흡입 비체적 0.62m3/kg, 팽창밸브 직전 냉매의 엔탈피 128kcal/kg이다.)
1
25 RT
2
30 RT
3
35 RT
4
40 RT
해설
실제 냉매순환량은 로 구한다. 피스톤압출량 288m³/h, 체적효율 0.8, 흡입비체적 0.62m³/kg을 대입하면 kg/h이다.
냉동효과는 흡입냉매 엔탈피에서 팽창밸브 직전 냉매 엔탈피를 뺀 값이므로 kcal/kg이고, 냉동능력은 kcal/h이다.
1RT = 3320 kcal/h(한국 냉동톤)로 나누면 RT로 계산된다.