-15℃의 R134a 냉매 포화액의 엔탈피는 180.1kJ/kg, 같은 온도에서 포화증기의 엔탈피는 389.6kJ/kg이다. 증기압축식 냉동시스템에서 팽창밸브 직전의 액의 엔탈피가 237.5 kJ/kg 이라면 팽창밸브를 통과한 후 냉매의 건도는?
1
0.27
2
0.32
3
0.56
4
0.72
해설

팽창밸브는 등엔탈피 과정이므로 팽창밸브 통과 후 냉매의 엔탈피는 통과 전과 같은 237.5 kJ/kg이다. 이때 건도는 x=hhfhghfx = \dfrac{h - h_f}{h_g - h_f}로 구한다.

-15℃에서의 포화액·포화증기 엔탈피를 대입하면 x=237.5180.1389.6180.1=57.4209.50.27x = \dfrac{237.5 - 180.1}{389.6 - 180.1} = \dfrac{57.4}{209.5} \approx 0.27로 계산된다.