1[공조냉동기계기사 필기] 17년 3회차
다음 P-i선도와 같은 2단 압축 2단 팽창 사이클로 운전되는 NH3냉동장치에서 고단측냉매 순환량(kg/h)는 얼마인가? (단, 냉동능력은 55000kcal/h 이다.)
1
210.8
2
220.7
3
233.5
4
242.9
해설
선도에 주어진 엔탈피는 , , , , , 이다. 저압선에서 증발, 저단 압축, 중간압력에서 중간냉각, 고단 압축, 응축의 2단압축 2단팽창 사이클이다.
먼저 저단측 순환량을 증발기 냉동효과로 구한다.
중간냉각기 열평형을 세운다. 들어오는 것은 저단 토출가스 와 응축액이 중간압력으로 교축된 액 이고, 나가는 것은 고단 흡입가스 와 증발기로 보내는 중간압력 포화액 이다(교축은 엔탈피가 변하지 않으므로 각각 128, 89 그대로 쓴다).