모두CBT

다음 P-i선도와 같은 2단 압축 2단 팽창 사이클로 운전되는 NH3냉… | [공조냉동기계기사 필기] 17년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 17년 3회차
다음 P-i선도와 같은 2단 압축 2단 팽창 사이클로 운전되는 NH3냉동장치에서 고단측냉매 순환량(kg/h)는 얼마인가? (단, 냉동능력은 55000kcal/h 이다.)
문제 이미지
1
210.8
2
220.7
3
233.5
4
242.9
해설

선도에 주어진 엔탈피는 i1=89.0i_1 = 89.0, i2=388i_2 = 388, i3=433i_3 = 433, i4=399i_4 = 399, i5=447i_5 = 447, i6=128 kcal/kgi_6 = 128\ \mathrm{kcal/kg} 이다. 저압선에서 121 \to 2 증발, 232 \to 3 저단 압축, 중간압력에서 343 \to 4 중간냉각, 454 \to 5 고단 압축, 565 \to 6 응축의 2단압축 2단팽창 사이클이다.

먼저 저단측 순환량을 증발기 냉동효과로 구한다. GL=55000i2i1=5500038889=183.9 kg/hG_L = \dfrac{55000}{i_2 - i_1} = \dfrac{55000}{388 - 89} = 183.9\ \mathrm{kg/h}

중간냉각기 열평형을 세운다. 들어오는 것은 저단 토출가스 GLi3G_L i_3 와 응축액이 중간압력으로 교축된 액 GHi6G_H i_6 이고, 나가는 것은 고단 흡입가스 GHi4G_H i_4 와 증발기로 보내는 중간압력 포화액 GLi1G_L i_1 이다(교축은 엔탈피가 변하지 않으므로 각각 128, 89 그대로 쓴다).

GH=GLi3i1i4i6=183.9×43389399128=183.9×1.269=233.5 kg/hG_H = G_L \dfrac{i_3 - i_1}{i_4 - i_6} = 183.9 \times \dfrac{433 - 89}{399 - 128} = 183.9 \times 1.269 = 233.5\ \mathrm{kg/h}

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.