압력 2.5kg/cm2에서 포화온도는 -20˚C이고, 이 압력에서의 포화액 및 포화증기의 비체적 값이 각각 0.74L/kg, 0.09254m3/kg일 때, 압력 2.5kg/cm2에서 건도 (x)가 0.98인 습증기의 비체적(m3/kg)은 얼마인가?
1
0.08050
2
0.00584
3
0.06754
4
0.09070
해설

습증기의 비체적은 포화액과 포화증기의 비체적을 건도로 가중평균하여 구한다: v=vf+x(vgvf)v = v_f + x(v_g - v_f)

단위를 맞추면 포화액 비체적은 0.74 L/kg=0.00074 m3/kg0.74\ \text{L/kg} = 0.00074\ \text{m}^3/\text{kg}이고, 포화증기 비체적은 0.09254 m3/kg0.09254\ \text{m}^3/\text{kg}이다.

건도 x=0.98x=0.98을 대입하면 v=0.00074+0.98×(0.092540.00074)0.09070 m3/kgv = 0.00074 + 0.98\times(0.09254-0.00074) \approx 0.09070\ \text{m}^3/\text{kg}로 계산된다.