2원 냉동장치에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
증발온도 -70˚C 이하의 초저온 냉동기에 적합하다.
2
저단압축기 토출냉매의 과냉각을 위해 압축기 출구에 중간냉각기를 설치한다.
3
저온측 냉매는 고온측 냉매보다 비등점이 낮은 냉매를 사용한다
4
두 대의 압축기 소비동력을 고려하여 성능계수(COP)를 구한다.
해설

2원(캐스케이드) 냉동장치는 서로 다른 두 냉매를 저온측·고온측 사이클에 각각 사용하고 그 사이를 캐스케이드 응축기로 연결하는 방식으로, 증발온도 -70˚C 이하의 초저온 영역에 적합하다. 저온측에는 고온측보다 비등점이 낮은 냉매를 쓰며, 성적계수도 두 대의 압축기 소비동력을 합쳐 구한다.

저단측 압축기 토출가스를 처리하는 방식은 2단압축과 다르다. 2단압축 사이클에서는 저단과 고단 압축기 사이에 중간냉각기를 두지만, 2원 냉동에서는 저온측 압축기가 토출한 냉매를 캐스케이드 응축기(저온측의 응축기이자 고온측의 증발기)에서 고온측 냉매로 냉각·응축시킨다.

따라서 압축기 출구에 중간냉각기를 설치한다는 설명은 2원 냉동장치에 대한 설명으로 옳지 않다.