모두CBT

냉·난방 시의 실내 현열부하를 qs(W), 실내와 말단장치의 온도(℃)… | [공조냉동기계기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 18년 1회차
냉·난방 시의 실내 현열부하를 qs(W), 실내와 말단장치의 온도(℃)를 각각 tr, td라 할 때 송풍량 Q(L/s)를 구하는 식은?
1
Q=qs0.24(tr−td)Q = \dfrac{q_{s}}{0.24(t_{r} - t_{d})}
2
Q=qs1.2(tr−td)Q = \dfrac{q_{s}}{1.2(t_{r} - t_{d})}
3
Q=qs1.85(tr−td)Q = \dfrac{q_{s}}{1.85(t_{r} - t_{d})}
4
Q=qs2501(tr−td)Q = \dfrac{q_s}{2501(t_r - t_d)}
해설

실내 현열부하 qsq_s(W)를 처리하기 위한 송풍량은 공기의 밀도와 정압비열을 반영한 열평형식 qs=1.2×Q×(tr−td)q_s = 1.2 \times Q \times (t_r-t_d)(Q의 단위는 L/s)에서 유도된다.

이를 QQ에 대해 정리하면 Q=qs1.2(tr−td)Q=\dfrac{q_s}{1.2(t_r-t_d)}가 되며, 여기서 1.2는 표준상태 공기의 밀도와 정압비열의 곱을 단위환산한 값이다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[공조냉동기계기사 필기] 18년 1회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요공조냉동기계기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기