다음 난방방식의 표준방열량에 대한 것으로 옳은 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 18년 1회차
다음 난방방식의 표준방열량에 대한 것으로 옳은 것은?
1
증기난방 : 0.523kW
2
온수난방 : 0.756kW
3
복사난방 : 1.003kW
4
온풍난방 : 표준방열량이 없다.
해설
표준방열량은 방열기를 사용하는 증기난방과 온수난방에 대해서만 규정되어 있으며, 증기난방은 650kcal/m²·h(약 0.756kW), 온수난방은 450kcal/m²·h(약 0.523kW)이다. 따라서 증기난방 0.523kW, 온수난방 0.756kW라는 설명은 두 값이 서로 뒤바뀐 것이다.
복사난방은 바닥·천장 등 구조체 자체가 방열면이 되어 EDR 기준의 표준방열량이 정해져 있지 않고, 온풍난방 역시 방열기 없이 가열된 공기를 직접 취출하는 방식이므로 표준방열량이 존재하지 않는다. 그러므로 온풍난방에는 표준방열량이 없다는 설명이 옳다.