모두CBT

유량이 1800kg/h인 30℃ 물을 –10℃의 얼음으로 만드는 능력을… | [공조냉동기계기사 필기] 18년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 18년 1회차
유량이 1800kg/h인 30℃ 물을 –10℃의 얼음으로 만드는 능력을 가진 냉동장치의 압축기 소요동력은 약 얼마인가? (단, 응축기의 냉각수 입구온도 30℃, 냉각수 출구온도 35℃, 냉각수 수량 50m3/h이고, 열손실은 무시하는 것으로 한다.)
1
30kW
2
40kW
3
50kW
4
60kW
해설

얼음으로 만드는 데 필요한 냉동능력은 현열과 잠열을 모두 더해 구한다. 30℃ 물을 0℃로 낮추는 현열 1800×1×30=540001800\times1\times30=54000 kcal/h, 응고 잠열(약 80 kcal/kg) 1800×80=1440001800\times80=144000 kcal/h, 0℃ 얼음을 -10℃로 낮추는 현열 1800×0.5×10=90001800\times0.5\times10=9000 kcal/h를 합하면 냉동능력은 약 207000 kcal/h이다.

응축기 방열량은 냉각수가 흡수한 열량으로 50000×1×(35−30)=25000050000\times1\times(35-30)=250000 kcal/h이며, 압축기 소요동력에 해당하는 열량은 응축열에서 냉동능력을 뺀 250000−207000=43000250000-207000=43000 kcal/h이다.

1 kW = 860 kcal/h로 환산하면 43000/860≈50 kW43000/860\approx50\ \text{kW} 로 계산된다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[공조냉동기계기사 필기] 18년 1회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요공조냉동기계기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기