랭킨 사이클에서 25℃, 0.01MPa 압력의 물 1kg을 5MPa 압력의 보일러로 공급한다. 이때 펌프가 가역단열과정으로 작용한다고 가정할 경우 펌프가 한 일은 약 몇 kJ인가? (단, 물의 비체적은 0.001m3/kg이다.)
1
2.58
2
4.99
3
20.10
4
40.20
해설
가역단열 펌프일은 비체적이 일정하다고 보고 로 계산한다.
물의 비체적 0.001 m³/kg, 압력차 를 대입하면 이다.