실내 설계온도 26℃인 사무실의 실내유효 현열부하는 20.42kW, 실내유효 잠열부하는 4.27kW 이다. 냉각코일의 장치노점온도는 13.5℃, 바이패스 팩터가 0.1일 때, 송풍량(L/s)은? (단, 공기의 밀도는 1.2kg/m3, 정압비열은 1.006kJ/kgㆍK이다.)
1
1350
2
1503
3
12530
4
13532
해설

송풍량은 실내 현열부하를 취출 온도차로 나누어 구하며, 취출 온도차는 장치노점온도와 바이패스 팩터로 계산한다.

Δt=(1BF)(trtADP)=(10.1)(2613.5)=11.25 C\Delta t = (1-BF)(t_r - t_{ADP}) = (1-0.1)(26-13.5) = 11.25\ ^\circ\text{C}

Q=qsρCpΔt=20.421.2×1.006×11.251.50 m3/sQ = \dfrac{q_s}{\rho \cdot C_p \cdot \Delta t} = \dfrac{20.42}{1.2\times1.006\times11.25} \approx 1.50\ \text{m}^3/\text{s}

부하는 kW(kJ/s), 비열은 kJ/kg·K이므로 결과는 m3/s\text{m}^3/\text{s}이고, 이를 환산하면 약 1503 L/s1503\ \text{L/s}이다.