암모니아 냉동장치에서 피스톤 압출량 120m3/h의 압축기가 아래 선도… | [공조냉동기계기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 18년 2회차
암모니아 냉동장치에서 피스톤 압출량 120m3/h의 압축기가 아래 선도와 같은 냉동사이클로 운전되고 있을 때 압축기의 소요동력(kW)은?
1
8.7
2
10.9
3
12.8
4
15.2
해설
선도에서 증발압력은 1.94, 응축압력은 10.2이고, 엔탈피는 팽창밸브 직전 액이 122.5, 압축기 흡입 증기가 395.5, 압축기 토출이 453이다. 흡입점을 지나는 등비체적선에 이 표시되어 있다.
체적효율에 대한 조건이 없으므로 피스톤 압출량을 그대로 흡입 체적으로 보면 냉매 순환량은 이다.
압축일은 이므로 압축기 소요동력은 가 된다.
이 문제에서 액엔탈피 122.5는 냉동효과()를 구할 때 쓰는 값으로, 동력 계산에는 쓰이지 않는 함정 자료다. 환산을 빠뜨리지 않는 것이 관건이다.