암모니아 냉동장치에서 피스톤 압출량 120m3/h의 압축기가 아래 선도… | [공조냉동기계기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 18년 2회차
암모니아 냉동장치에서 피스톤 압출량 120m3/h의 압축기가 아래 선도와 같은 냉동사이클로 운전되고 있을 때 압축기의 소요동력(kW)은?
문제 이미지
1
8.7
2
10.9
3
12.8
4
15.2
해설

선도에서 증발압력은 1.94, 응축압력은 10.2[kg/cm2][\mathrm{kg/cm^2}]이고, 엔탈피는 팽창밸브 직전 액이 122.5, 압축기 흡입 증기가 395.5, 압축기 토출이 453[kcal/kg][\mathrm{kcal/kg}]이다. 흡입점을 지나는 등비체적선에 v=0.624[m3/kg]v=0.624\,[\mathrm{m^3/kg}]이 표시되어 있다.

체적효율에 대한 조건이 없으므로 피스톤 압출량을 그대로 흡입 체적으로 보면 냉매 순환량은 G=Vv=1200.624192.3[kg/h]G=\dfrac{V}{v}=\dfrac{120}{0.624}\fallingdotseq192.3\,[\mathrm{kg/h}]이다.

압축일은 h2h1=453395.5=57.5[kcal/kg]h_2-h_1=453-395.5=57.5\,[\mathrm{kcal/kg}]이므로 압축기 소요동력은 N=G(h2h1)860=192.3×57.586012.8[kW]N=\dfrac{G(h_2-h_1)}{860}=\dfrac{192.3\times57.5}{860}\fallingdotseq12.8\,[\mathrm{kW}]가 된다.

이 문제에서 액엔탈피 122.5는 냉동효과(395.5122.5395.5-122.5)를 구할 때 쓰는 값으로, 동력 계산에는 쓰이지 않는 함정 자료다. 1kW=860kcal/h1\,\mathrm{kW}=860\,\mathrm{kcal/h} 환산을 빠뜨리지 않는 것이 관건이다.