만액식 증발기를 사용하는 R134a용 냉동장치가 아래와 같다. 이 장치… | [공조냉동기계기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 18년 2회차
만액식 증발기를 사용하는 R134a용 냉동장치가 아래와 같다. 이 장치에서 압축기의 냉매 순환량이 0.2kg/s이며, 이론 냉동 사이클의 각 점에서의 엔탈피가 아래표와 같을 때, 이론 성능 계수 (COP)는? (단, 배관의 열손실은 무시한다.)
1
1.98
2
2.39
3
2.87
4
3.47
해설
그림의 장치는 압축기 → 유분리기 → 응축기 → 수액기 → 팽창밸브(E.V) → 액집중기 → 증발기 → 다시 액집중기 → 액분리기 → 압축기 순서로 순환한다. 표에 주어진 값은 (압축기 흡입), (토출), (팽창밸브 전후), (액집중기 하부와 증발기측 액), (증발기 출구)이다.
만액식이라 증발기 내부를 순환하는 냉매량은 압축기 순환량보다 많지만, 팽창밸브 출구부터 압축기 흡입까지의 저압측 전체를 하나의 검사체적으로 잡으면 압축기 순환량 1kg당 냉동효과는 이다.
압축일은 이므로 이론 성적계수는 이다.
순환량 0.2kg/s를 곱해 냉동능력 , 압축동력 로 계산해도 로 같다. 즉 순환량은 성적계수 자체에는 영향을 주지 않는다.