모두CBT

증기 압축 냉동 사이클로 운전하는 냉동기에서 압축기 입구, 응축기 입구… | [공조냉동기계기사 필기] 18년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 18년 2회차
증기 압축 냉동 사이클로 운전하는 냉동기에서 압축기 입구, 응축기 입구, 증발기 입구의 엔탈피가 각각 387.2kJ/kg, 435.1kJ/kg, 241.8kJ/kg일 경우 성능계수는 약 얼마인가?
1
3.0
2
4.0
3
5.0
4
6.0
해설

압축기 입구(증발기 출구) 엔탈피 h1=387.2h_1=387.2, 응축기 입구(압축기 출구) 엔탈피 h2=435.1h_2=435.1, 증발기 입구(팽창밸브 출구) 엔탈피 h3=241.8 kJ/kgh_3=241.8\,\text{kJ/kg}이다.

냉동효과는 h1−h3=387.2−241.8=145.4 kJ/kgh_1-h_3 = 387.2-241.8=145.4\,\text{kJ/kg}이고 압축일은 h2−h1=435.1−387.2=47.9 kJ/kgh_2-h_1=435.1-387.2=47.9\,\text{kJ/kg}이므로, 성적계수는 COP=145.447.9≈3.0COP=\dfrac{145.4}{47.9}\approx 3.0으로 계산된다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[공조냉동기계기사 필기] 18년 2회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요공조냉동기계기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기