모두CBT

급탕배관의 신축방지를 위한 시공 시 틀린 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 18년 3회차
급탕배관의 신축방지를 위한 시공 시 틀린 것은?
1
배관의 굽힘 부분에는 스위블 이음으로 접합한다.
2
건물의 벽 관통부분 배관에는 슬리브를 끼운다.
3
배관 직관부에는 팽창량을 흡수하기 위해 신축이음쇠를 사용한다.
4
급탕밸브나 플랜지 등의 패킹은 고무, 가죽 등을 사용한다.
해설

급탕배관의 신축 대책으로 굽힘 부분에는 스위블 이음, 직관부에는 신축이음쇠를 사용하고, 벽 관통부에는 슬리브를 끼워 배관이 자유롭게 신축할 수 있도록 한다.

다만 급탕밸브나 플랜지의 패킹재는 고온의 탕에 견뎌야 하므로 열에 약한 고무·가죽 대신 내열성 패킹재를 사용해야 하며, 고무·가죽을 사용한다는 설명은 옳지 않다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.