모두CBT

다음 그림에서 상태 ①인 공기를 ②로 변화시켰을 때의 현열비를 바르게 … | [공조냉동기계기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 18년 3회차
다음 그림에서 상태 ①인 공기를 ②로 변화시켰을 때의 현열비를 바르게 나타낸 것은?
문제 이미지
1
(i3 - i1)/(i2 - i1)
2
(i2 - i3)/(i2 - i1)
3
(x2 - x1)/(t1 - t2)
4
(t1 - t2)/(i3 - i1)
해설

그림은 가로축이 건구온도 tt, 세로축이 절대습도 xx인 습공기 선도다. 처음 상태는 (t1, x1)(t_1,\ x_1), 변화 후 상태는 (t2, x2)(t_2,\ x_2)로 온도와 절대습도가 모두 올라갔고, 보조점은 t3=t2t_3=t_2, x3=x1x_3=x_1인 자리(그림에서 X1, X3가 같은 높이, t2, t3가 같은 위치)에 찍혀 있다.

따라서 이 변화는 절대습도가 일정한 현열 변화(가열)와 온도가 일정한 잠열 변화(가습)의 두 단계로 분해되며, 엔탈피선은 그림에 i1<i3<i2i_1 < i_3 < i_2 순서로 표시되어 있다.

현열비(SHF)는 전열량에 대한 현열량의 비이므로 SHF=qsqs+qL=i3i1i2i1SHF=\dfrac{q_s}{q_s+q_L}=\dfrac{i_3-i_1}{i_2-i_1}로 나타낸다. 분모는 항상 전열량(처음과 최종 상태의 엔탈피 차)이고, 분자는 보조점까지의 엔탈피 차라는 점이 핵심이다.