수증기 발생으로 인한 환기를 계획하고자 할 때, 필요 환기량 Q(m3/… | [공조냉동기계기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 18년 3회차
수증기 발생으로 인한 환기를 계획하고자 할 때, 필요 환기량 Q(m3/h)의 계산식으로 옳은 것은? (단, qs : 발생 현열량(kJ/h), W : 수증기 발생량(kg/h), M : 먼지발생량(m3/h), ti(℃) : 허용 실내온도, Xi(kg/kg) : 허용 실내 절대습도, to(℃) : 도입 외기온도, Xo(kg/kg) : 도입 외기절대습도, K, Ko : 허용실내 및 도입외기 가스농도, C, Co : 허용 실내 및 도입외기 및 먼지농도 이다.)
1
2
3
4
해설
수증기 발생에 의한 필요 환기량은 실내에서 발생한 수증기량(W)을 실내와 외기의 절대습도 차이로 나누어 구하며, 공기의 밀도를 로 근사해 사용한다.
따라서 의 형태가 되며, 나머지 보기들은 현열 제거, 유해가스 희석, 분진 희석에 필요한 환기량 산정식으로 서로 다른 목적의 계산식이다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.