수증기 발생으로 인한 환기를 계획하고자 할 때, 필요 환기량 Q(m3/h)의 계산식으로 옳은 것은? (단, qs : 발생 현열량(kJ/h), W : 수증기 발생량(kg/h), M : 먼지발생량(m3/h), ti(℃) : 허용 실내온도, Xi(kg/kg) : 허용 실내 절대습도, to(℃) : 도입 외기온도, Xo(kg/kg) : 도입 외기절대습도, K, Ko : 허용실내 및 도입외기 가스농도, C, Co : 허용 실내 및 도입외기 및 먼지농도 이다.)
1
Q=qs0.29(tito)Q = \dfrac{q_{s}}{0.29(t_{i} - t_{o})}
2
Q=W1.2(xixo)Q = \dfrac{W}{1.2(x_{i} - x_{o})}
3
Q=100MKKoQ=\dfrac{100\cdot M}{K-K_{o}}
4
Q=MCCoQ = \dfrac{M}{C - C_o}
해설

수증기 발생에 의한 필요 환기량은 실내에서 발생한 수증기량(W)을 실내와 외기의 절대습도 차이로 나누어 구하며, 공기의 밀도를 1.2 kg/m31.2\ kg/m^3로 근사해 사용한다.

따라서 Q=W1.2(xixo)Q=\dfrac{W}{1.2(x_i-x_o)}의 형태가 되며, 나머지 보기들은 현열 제거, 유해가스 희석, 분진 희석에 필요한 환기량 산정식으로 서로 다른 목적의 계산식이다.