모두CBT

암모니아 냉동장치에서 고압측 게이지 압력이 14kg/cm2·g, 저압측… | [공조냉동기계기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 18년 3회차
암모니아 냉동장치에서 고압측 게이지 압력이 14kg/cm2·g, 저압측 게이지 압력이 3kg/cm2·g이고, 피스톤 압출량이 100m3/h, 흡입증기의 비체적이 0.5m3/kg이라 할 때, 이 장치에서의 압축비와 냉매순환량(kg/h)은 각각 얼마인가? (단, 압축기의 체적효율은 0.7로 한다.)
1
3.73, 70
2
3.73, 140
3
4.67, 70
4
4.67, 140
해설

압축비는 고압과 저압의 절대압력비로 구하며, 게이지압에 대기압(약 1.033kg/cm²)을 더해 절대압으로 환산하면 고압측 14+1.03315.0314+1.033\approx15.03, 저압측 3+1.0334.03 kg/cm2a3+1.033\approx4.03\ \text{kg/cm}^2\cdot\text{a}이므로 압축비는 15.03/4.033.7315.03/4.03\approx3.73이 된다.

냉매순환량은 실제 흡입량(피스톤 압출량×체적효율)을 흡입증기 비체적으로 나누어 구하며, 실제 흡입량은 100×0.7=70 m3/h100\times0.7=70\ \text{m}^3/\text{h}이므로 냉매순환량은 70/0.5=140 kg/h70/0.5=140\ \text{kg/h}로 계산된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.