40 냉동톤의 냉동부하를 가지는 제빙공장이 있다. 이 제빙공장 냉동기의… | [공조냉동기계기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 18년 3회차
40 냉동톤의 냉동부하를 가지는 제빙공장이 있다. 이 제빙공장 냉동기의 압축기 출구 엔탈피가 457kcal/kg, 증발기 출구 엔탈피가 369kcal/kg, 증발기 입구 엔탈피가 128kcal/kg일 때, 냉매 순환량(kg/h)은? (단, 1RT는 3320kcal/h이다.)
1
551
2
403
3
290
4
25.9
해설
냉동능력은 이고, 냉동효과는 증발기 출구와 입구 엔탈피 차인 이다.
냉매순환량은 로 계산된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.