모두CBT

에어컨을 이용하여 실내의 열을 외부로 방출하려 한다. 실외 35℃, 실… | [공조냉동기계기사 필기] 18년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 18년 3회차
에어컨을 이용하여 실내의 열을 외부로 방출하려 한다. 실외 35℃, 실내 20℃인 조건에서 실내로부터 3kW의 열을 방출하려 할 때 필요한 에어컨의 최소 동력은 약 몇 kW인가?
1
0.154
2
1.54
3
0.308
4
3.08
해설

에어컨은 실내(저온)의 열을 실외(고온)로 퍼내는 냉동사이클이므로, 이상적인 최대 성능은 카르노 성적계수 COPR=TLTHTLCOP_R=\dfrac{T_L}{T_H-T_L}로 제한된다.

실내온도 20C=293K20{}^\circ\mathrm{C}=293\text{K}, 실외온도 35C=308K35{}^\circ\mathrm{C}=308\text{K}이므로 COPR=29330829319.5COP_R = \dfrac{293}{308-293} \approx 19.5이고, 최소 소요동력은 QCOPR=319.50.154 kW\dfrac{Q}{COP_R} = \dfrac{3}{19.5} \approx 0.154\ \text{kW}로 계산된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.