정방실에 35 kW의 모터에 의해 구동되는 정방기가 12대 있을 때 전… | [공조냉동기계기사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 19년 1회차
정방실에 35 kW의 모터에 의해 구동되는 정방기가 12대 있을 때 전력에 의한 취득 열량(kW)은? (단, 전동기와 이것에 의해 구동되는 기계가 같은 방에 있으며, 전동기의 가동율은 0.74 이고, 전동기 효율은 0.87, 전동기 부하율은 0.92 이다.)
1
483
2
420
3
357
4
329
해설

전동기 정격출력의 합은 35×12=420 kW35 \times 12 = 420\ \text{kW}이며, 전동기와 구동기계가 모두 같은 실내에 있으므로 실내 취득열량은 가동율과 부하율을 곱하고 전동기 효율로 나누어 구한다.

Q=420×0.74×0.920.87≈329 kWQ = \dfrac{420 \times 0.74 \times 0.92}{0.87} \approx 329\ \text{kW}