냉동기에서 동일한 냉동효과를 구현하기 위해 압축기가 작동하고 있다. 이… | [공조냉동기계기사 필기] 19년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 19년 1회차
냉동기에서 동일한 냉동효과를 구현하기 위해 압축기가 작동하고 있다. 이 압축기의 클리어런스(극간)가 커질 때 나타나는 현상으로 틀린 것은?
1
윤활유가 열화된다.
2
체적효율이 저하한다.
3
냉동능력이 감소한다.
4
압축기의 소요동력이 감소한다.
해설
압축기의 클리어런스(극간)가 커지면 실린더 내에 남아있던 고압가스가 재팽창하는 부피가 늘어나, 실제로 흡입되는 냉매가스량이 줄어들어 체적효율이 저하하고 그만큼 냉동능력도 감소한다.
따라서 동일한 냉동효과를 얻으려면 단위 냉동능력당 소요동력은 오히려 늘어나므로, 소요동력이 감소한다는 설명은 옳지 않다. 또한 토출가스 온도가 상승하여 냉동유의 열화도 촉진된다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.