모두CBT

증기난방 방식에 대한 설명으로 틀린 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 19년 2회차
증기난방 방식에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
환수방식에 따라 중력환수식과 진공환수식, 기계환수식으로 구분한다.
2
배관방법에 따라 단관식과 복관식이 있다.
3
예열시간이 길지만 열량 조절이 용이하다.
4
운전 시 증기 해머로 인한 소음을 일으키기 쉽다.
해설

증기난방은 물의 증발잠열을 이용하므로 예열시간이 짧고 방열기 표면온도가 높아 신속하게 난방효과를 얻을 수 있는 대신, 대부분 on-off 방식으로 운전되어 열량(온도) 조절은 오히려 온수난방보다 어렵다는 특징을 가진다.

환수방식에 따른 중력환수식·진공환수식·기계환수식 구분, 배관방법에 따른 단관식·복관식 구분, 그리고 증기와 응축수가 만나며 생기는 증기해머(수격작용)로 인한 소음은 모두 증기난방의 실제 특성에 해당한다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.