압력 1MPa, 건도 0.89인 습증기 100kg을 일정 압력의 조건에서 엔탈피가 3052 kJ/kg인 300℃의 과열증기로 되는데 필요한 열량(kJ)은? (단, 1MPa에서 포화액의 엔탈피는 759 kJ/kg, 증발잠열은 2018 kJ/kg이다.)
1
44208
2
49698
3
229311
4
103432
해설

습증기의 초기 엔탈피는 h1=hf+x⋅hfgh_1=h_f+x\cdot h_{fg} 로 구한다. h1=759+0.89×2018=759+1796.02=2555.02 kJ/kgh_1=759+0.89\times2018=759+1796.02=2555.02\,kJ/kg 이다.

과열증기 상태(300℃)의 엔탈피가 3052kJ/kg이므로 단위질량당 필요열량은 Δh=3052−2555.02≈496.98 kJ/kg\Delta h=3052-2555.02\approx496.98\,kJ/kg 이고, 100kg에 대해서는 Q=100×496.98≈49698 kJQ=100\times496.98\approx49698\,kJ 가 된다.