공기세정기에서 순환수 분무에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, 출구 수… | [공조냉동기계기사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 19년 2회차
공기세정기에서 순환수 분무에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, 출구 수온은 입구 공기의 습구온도와 같다.)
1
단열변화
2
증발냉각
3
습구온도 일정
4
상대습도 일정
해설
공기세정기에서 순환수를 분무하는 과정은 물의 증발잠열을 이용한 단열(가습)냉각으로, 출구 수온이 입구 공기의 습구온도와 같아지므로 이 과정은 습구온도가 일정한 단열포화선을 따라 진행된다.
이 과정에서 절대습도와 엔탈피는 증가하지만 건구온도는 낮아지면서 상대습도는 오히려 상승하므로, 상대습도가 일정하다는 설명은 옳지 않다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.