모두CBT

축 동력 10kW, 냉매순환량 33kg/min인 냉동기에서 증발기 입구… | [공조냉동기계기사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 19년 2회차
축 동력 10kW, 냉매순환량 33kg/min인 냉동기에서 증발기 입구 엔탈피가 406kJ/kg, 증발기 출구 엔탈피가 615kJ/kg, 응축기 입구 엔탈피가 632kJ/kg 이다. ㉠실제 성능계수와 ㉡이론 성능계수는 각각 얼마인가?
1
㉠ 8.5, ㉡ 12.3
2
㉠ 8.5, ㉡ 9.5
3
㉠ 11.5, ㉡ 9.5
4
㉠ 11.5, ㉡ 12.3
해설

냉동효과는 증발기 출구와 입구 엔탈피차이므로 q=615406=209 kJ/kgq = 615-406=209\ \text{kJ/kg} 이고, 냉매순환량 33 kg/min=0.55 kg/s33\ \text{kg/min}=0.55\ \text{kg/s} 이므로 냉동능력은 209×0.55114.95 kW209\times0.55\approx114.95\ \text{kW} 이다.

실제 성적계수는 냉동능력을 축동력으로 나눈 값이므로 COP실제=114.95/1011.5\text{COP}_{실제}=114.95/10\approx11.5 이다.

이론 압축일은 응축기 입구와 증발기 출구 엔탈피차인 632615=17 kJ/kg632-615=17\ \text{kJ/kg} 이므로 이론 성적계수는 209/1712.3209/17\approx12.3 이다.