모두CBT

100℃와 50℃ 사이에서 작동하는 냉동기로 가능한 최대성능계수(COP… | [공조냉동기계기사 필기] 19년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 19년 2회차
100℃와 50℃ 사이에서 작동하는 냉동기로 가능한 최대성능계수(COP)는 약 얼마인가?
1
7.46
2
2.54
3
4.25
4
6.46
해설

카르노 냉동기의 최대 성적계수는 절대온도를 사용한 COP=TLTH−TLCOP = \dfrac{T_L}{T_H - T_L} 식으로 구한다.

TH=100+273=373 KT_H = 100 + 273 = 373\,\text{K}, TL=50+273=323 KT_L = 50 + 273 = 323\,\text{K} 이므로 COP=323373−323=32350≈6.46COP = \dfrac{323}{373-323} = \dfrac{323}{50} \approx 6.46 으로 계산된다.

오류나 개정된 내용이 보이면 알려주세요

이어서 풀어보기

[공조냉동기계기사 필기] 19년 2회차 100문항 이어서 보기문제·정답·해설을 한 페이지에서 이어서 볼 수 있어요공조냉동기계기사 필기 기출문제 암기장 전체 보기