모두CBT

프레온 냉동기에서 압축기로부터 응축기에 이르는 배관의 설치 시 유의사항… | [공조냉동기계기사 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 20년 1회차
프레온 냉동기에서 압축기로부터 응축기에 이르는 배관의 설치 시 유의사항으로 틀린 것은?
1
배관이 합류할 때는 T자형보다 Y자형으로 하는 것이 좋다.
2
압축기로부터 올라온 토출관이 응축기에 연결되는 수평부분은 응축기 쪽으로 하향구배로 배관한다.
3
2대의 압축기가 아래쪽에 있고 1대의 응축기가 위쪽에 있는 경우 토출가스 헤더는 압축기 위에 배관하여 토출가스관에 연결한다.
4
압축기와 응축기가 각각 2대이고 압축기가 응축기의 하부에 설치된 경우 압축기의 크랭크 케이스 균압관은 수평으로 배관한다.
해설

압축기가 아래에 있고 응축기가 위에 있는 배치에서 토출가스 헤더를 압축기보다 높은 곳에 두면, 운전을 멈춘 사이 헤더와 입상관에 남아 응축된 냉매와 함께 올라간 오일이 중력으로 정지 중인 압축기 쪽으로 흘러내린다. 그 상태에서 다시 기동하면 액압축과 오일 과다 유입으로 압축기가 손상되므로, 이런 배치에서는 토출가스 헤더를 압축기보다 낮은 위치에 배관해 역류를 막는다. 배관 합류부를 T자형 대신 Y자형으로 하는 것은 유체 충돌과 저항을 줄이기 위한 것이고, 토출관이 응축기로 이어지는 수평부를 응축기 쪽 하향구배로 하는 것은 응축된 냉매가 압축기로 되돌아오지 않게 하기 위한 것이며, 여러 대의 압축기를 병렬로 쓸 때 크랭크 케이스 균압관을 수평으로 배관하는 것은 유면을 고르게 유지하기 위한 것으로 모두 옳은 시공이다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.