펌프를 사용하여 150kPa, 26℃의 물을 가역단열과정으로 650kPa까지 변화시킨 경우 펌프의 일(kJ/kg)은? (단, 26℃의 포화액의 비체적은 0.001m3/kg이다.)
1
0.4
2
0.5
3
0.6
4
0.7
해설
비압축성 유체(물)의 가역단열 펌프일은 로 근사할 수 있다.
로 계산된다.