모두CBT

펌프를 사용하여 150kPa, 26℃의 물을 가역단열과정으로 650kP… | [공조냉동기계기사 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 20년 1회차
펌프를 사용하여 150kPa, 26℃의 물을 가역단열과정으로 650kPa까지 변화시킨 경우 펌프의 일(kJ/kg)은? (단, 26℃의 포화액의 비체적은 0.001m3/kg이다.)
1
0.4
2
0.5
3
0.6
4
0.7
해설

비압축성 유체(물)의 가역단열 펌프일은 w=vΔPw=v\,\Delta P로 근사할 수 있다.

w=0.001×(650150)=0.001×500=0.5kJ/kgw=0.001\times(650-150)=0.001\times500=0.5\text{kJ/kg}로 계산된다.

내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.