보일러에 온도 40℃, 엔탈피 167kJ/kg인 물이 공급되어 온도 3… | [공조냉동기계기사 필기] 20년 1회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 20년 1회차
보일러에 온도 40℃, 엔탈피 167kJ/kg인 물이 공급되어 온도 350℃, 엔탈피 3115kJ/kg인 수증기가 발생한다. 입구와 출구에서의 유속은 각각 5m/s, 50m/s이고, 공급되는 물의 양이 2000kg/h일 때, 보일러에 공급해야 할 열량(kW)은? (단, 위치에너지 변화는 무시한다.)
1
631
2
832
3
1237
4
1638
해설
정상유동 에너지방정식에서 위치에너지를 무시하면 필요 열량은 엔탈피차와 운동에너지차의 합으로 구한다.
질량유량은 이고, 엔탈피차는 , 운동에너지차는 이다.
따라서 필요 열량은 로 계산된다.