급탕배관 시공에 관한 설명으로 틀린 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 20년 3회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 20년 3회차
급탕배관 시공에 관한 설명으로 틀린 것은?
1
배관의 굽힘 부분에는 벨로즈 이음을 한다.
2
하향식 급탕주관의 최상부에는 공기빼기 장치를 설치한다.
3
팽창관의 관경은 겨울철 동결을 고려하여 25A 이상으로 한다.
4
단관식 급탕배관 방식에는 상향배관, 하향배관 방식이 있다.
해설

급탕배관에서 방향이 꺾이는 굽힘 부분은 엘보를 조합한 스위블 이음(스위블 조인트)을 이용해 배관의 신축을 흡수하도록 시공하는 것이 일반적이며, 벨로즈 이음은 이와는 별도의 신축이음 방식이다.

따라서 배관의 굽힘 부분에는 벨로즈 이음을 한다는 설명은 굽힘부 시공 방식과 맞지 않아 틀린 설명이다.

하향식 급탕주관 최상부에 공기빼기 장치를 두는 것, 팽창관을 동결 방지를 위해 25A 이상으로 하는 것, 단관식 급탕방식에 상향·하향 배관이 있는 것은 모두 올바른 시공 내용이다.