증기압축식 냉동장치에 관한 설명으로 옳은 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 21년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 21년 2회차
증기압축식 냉동장치에 관한 설명으로 옳은 것은?
1
증발식 응축기에서는 대기의 습구온도가 저하하면 고압압력은 통상의 운전압력보다 높게 된다.
2
압축기의 흡입압력이 낮게 되면 토출압력도 낮게 되어 냉동능력이 증대한다.
3
언로더 부착 압축기를 사용하면 급격하게 부하가 증가하여도 액백현상을 막을 수 있다.
4
액배관에 플래시 가스가 발생하면 냉매 순환량이 감소되어 증발기의 냉동능력이 저하된다.
해설
액배관에서 냉매 압력이 국부적으로 낮아져 플래시가스가 발생하면 팽창밸브로 유입되는 냉매 중 일부가 이미 기화된 상태이므로 실질적인 액상 냉매 순환량이 줄어들어 증발기의 냉동능력이 저하된다.
증발식 응축기는 대기의 습구온도가 낮아지면 오히려 응축(고압)압력이 낮아지고, 압축기 흡입압력이 낮아지면 토출압력도 함께 낮아지면서 냉동능력은 감소하며, 언로더는 시동 시나 부분부하 시 부하를 줄이는 용량제어 장치로 급격한 부하증가에 따른 액백 방지와는 직접 관련이 없다.
내용에 오류가 있거나 최신 법령·기준과 다른 부분이 보이면 알려주세요. 확인 후 반영하겠습니다.