정방실에 35kW의 모터에 의해 구동되는 정방기가 12대 있을 때 전력… | [공조냉동기계기사 필기] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 22년 1회차
정방실에 35kW의 모터에 의해 구동되는 정방기가 12대 있을 때 전력에 의한 취득열량(kW)은 얼마인가? (단, 전동기와 이것에 의해 구동되는 기계가 같은 방에 있으며, 전동기의 가동율은 0.74 이고, 전동기 효율은 0.87, 전동기 부하율은 0.92 이다.)
1
483
2
420
3
357
4
329
해설

전동기 부하에 의한 취득열량은 정격출력에 대수와 부하율을 곱하고 전동기 효율로 나눈 뒤 가동율을 곱해 구한다.

q=35×12×0.920.87×0.74≈329 kWq = 35 \times 12 \times \dfrac{0.92}{0.87} \times 0.74 \approx 329\ \text{kW}로 계산된다.