모두CBT

습공기를 단열 가습하는 경우 열수분비(u)는 얼마인가? | [공조냉동기계기사 필기] 22년 1회차 기출문제 상세 페이지

1[공조냉동기계기사 필기] 22년 1회차
습공기를 단열 가습하는 경우 열수분비(u)는 얼마인가?
1
0
2
0.5
3
1
4
∞
해설

단열가습(순환수를 이용한 증발가습, 세정가습)에서는 물이 증발하는 데 필요한 잠열을 공기 자신이 가진 현열에서 공급받으므로, 외부에서 별도의 열이 출입하지 않는 근사적 등엔탈피 과정으로 취급한다.

열수분비 u=Δh/Δxu = \Delta h/\Delta x에서 엔탈피 변화가 거의 0이므로, 단열가습의 열수분비는 0에 해당한다.