증발기에 대한 설명으로 틀린 것은? | [공조냉동기계기사 필기] 22년 2회차 기출문제 상세 페이지
1[공조냉동기계기사 필기] 22년 2회차
증발기에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
냉각실 온도가 일정한 경우, 냉각실 온도와 증발기내 냉매 증발온도의 차이가 작을수록 압축기 효율은 좋다.
2
동일조건에서 건식 증발기는 만액식 증발기에 비해 충전 냉매량이 적다.
3
일반적으로 건식 증발기 입구에서의 냉매의 증기가 액냉매에 섞여있고, 출구에서 냉매는 과열도를 갖는다.
4
만액식 증발기에서는 증발기 내부에 윤활유가 고일 염려가 없어 윤활유를 압축기로 보내는 장치가 필요하지 않다.
해설
만액식 증발기는 내부에 냉매액이 가득 채워져 있어 냉매와 함께 유입된 윤활유가 증발기 하부에 고이기 쉽고, 오일이 자연스럽게 압축기로 회수되지 않는 문제가 있다.
따라서 만액식 증발기에서는 오히려 윤활유를 압축기로 되돌려 보내기 위한 별도의 유회수 장치가 필요하며, 윤활유가 고일 염려가 없다는 설명은 사실과 반대된다.
냉각실 온도와 증발온도의 차이가 작을수록 압축비가 낮아져 압축기 효율이 좋아지고, 건식 증발기는 만액식에 비해 냉매 충전량이 적으며 입구에서 습증기, 출구에서 과열증기 상태를 갖는다는 설명은 맞는 내용이다.