현열만을 가하는 경우로 500m3/h의 건구온도(t1) 5℃, 상대습도( ) 80%인 습공기를 공기 가열기로 가열하여 건구온도(t2) 43℃, 상대습도( ) 8%인 가열공기를 만들고자 한다. 이 때 필요한 열량(kW)은 얼마인가? (단, 공기의 비열은 1.01 kJ/kg·℃, 공기의 밀도는 1.2 kg/m3 이다.)
1
3.2
2
5.8
3
6.4
4
8.7
해설
그림은 A점에서 B점으로 수평으로 이동하는 현열 가열 과정이다. 선도에서 A점은 ·상대습도 80%로 비엔탈피 , B점은 ·상대습도 8%로 비엔탈피 (비체적 )로 읽힌다.
공기의 질량유량은 이다.
절대습도가 변하지 않으므로 현열식만 쓰면 , 즉 이다.
선도의 엔탈피차로 검산해도 로 같은 값이 나온다.