모두CBT

LPG 판매 사업소의 시설기준으로 옳지 않은 것은? | [가스산업기사 필기] 15년 2회차 기출문제 상세 페이지

1[가스산업기사 필기] 15년 2회차
LPG 판매 사업소의 시설기준으로 옳지 않은 것은?
1
가스누출경보기는 용기보관실에 설치하되 일체형으로 한다.
2
용기보관실의 전기설비 스위치는 용기보관실 외부에 설치한다.
3
용기보관실의 실내온도는 40℃ 이하로 유지한다.
4
용기보관실 및 사무실은 동일 부지 내에 구분하여 설치한다.
해설

LPG 판매사업소의 가스누출경보기는 검지부와 경보부(수신부)가 분리된 분리형으로 설치하여야 하므로, 일체형으로 한다는 서술이 시설기준에 어긋난다. 용기보관실 전기설비 스위치를 실외에 두는 것, 실내온도를 40℃ 이하로 유지하는 것, 용기보관실과 사무실을 구분 설치하는 것은 모두 옳은 기준이다.