대기 중에 10m 배관을 연결할 때 중간에 상온스프링을 이용하여 연결하려 한다면 중간 연결부에서 얼마의 간격으로 하여야 하는가? (단, 대기 중의 온도는 최저 -20℃, 최고 30℃이고, 배관의 열팽창 계수는 7.2x10-5/℃이다.)
1
18mm
2
24mm
3
36mm
4
48mm
해설

배관의 자유팽창량은 ΔL=LαΔT\Delta L = L \cdot \alpha \cdot \Delta T로 구하며, 온도차는 30℃-(-20℃)=50℃이다. ΔL=10000mm×7.2×105/C×50C=36mm\Delta L = 10000\,\mathrm{mm} \times 7.2\times10^{-5}/{}^\circ\mathrm{C} \times 50{}^\circ\mathrm{C} = 36\,\mathrm{mm}로 계산된다. 상온스프링은 배관을 냉간 시공할 때 자유팽창량의 절반만큼 미리 줄여서 연결하므로, 중간 연결부 간격은 36mm÷2=18mm36\,\mathrm{mm} \div 2 = 18\,\mathrm{mm}이다.