가스누출 검지경보장치의 기능에 대한 설명으로 틀린 것은?
1
경보농도는 가연성가스인 경우 폭발하한계의 1/4이하 독성가스인 경우 TLVTWA 기준농도 이하로 할 것
2
경보를 발신한 후 5분 이내에 자동적으로 경보정지가 되어야 할 것
3
지시계의 눈금은 독성가스인 경우 0~TLVTWA 기준 농도 3배 값을 명확하게 지시하는 것일 것
4
가스검시에서 발신까지의 소요시간은 경보농도 1.6배 농도에서 보통 30초 이내 일 것
해설
가스누출 검지경보장치는 경보 발신 후 그 원인이 제거되지 않는 한 경보가 자동으로 정지되지 않는 구조여야 하므로, "경보를 발신한 후 5분 이내에 자동적으로 경보정지가 되어야 할 것"은 틀린 설명이다. 경보농도(가연성가스는 폭발하한계의 1/4 이하)·지시계 눈금·발신 소요시간(경보농도 1.6배에서 30초 이내) 조건은 옳은 내용이다.