LPG 충전소 내의 가스사용시설 수리에 대한 설명으로 옳은 것은?
1
화기를 사용하는 경우에는 설비내부의 가연성가스가 폭발하한계의 1/4 이하인 것을 확인하고 수리한다.
2
충격에 의한 불꽃에 가스가 인화할 염려는 없다고 본다.
3
내압이 완전히 빠져 있으면 화기를 사용해도 좋다.
4
볼트를 조일 때는 한 쪽만 잘 조이면 된다.
해설
LPG 충전소 내 가스사용시설을 화기를 사용하여 수리할 때는 설비 내부의 가연성가스 농도가 폭발하한계의 1/4 이하임을 확인한 후 작업해야 한다. 충격 불꽃으로도 인화될 수 있고, 내압을 제거했더라도 잔류가스 확인 없이 화기를 사용해서는 안 되며, 볼트 조임도 대칭으로 균등하게 해야 하므로 나머지 서술은 옳지 않다.